请教这个参数的含义:minimum accurate flow

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 07:50:08
我在作一个过程控制项目,其中用到的流量计的计算书给出了这个参数,我想这个是最小保证测量精度的流量,如果是这样,那么是否在这个流量以下的流量都作为小信号切除;可是要是都切除了的话,如果是计量表的话要损失很多累积量的(因为尽管不准了但是还是有介质流过的)。再者这个值很大,一些流量小的表(比如5t/h)大约要30%-50%,所以我很疑惑,这个值怎么用。非常感谢你的帮助!
很大就是我的问题里说的这个值占量程的百分比大:比如有一块表,量程5吨/小时,而给出的这个最小值确是1.86吨/小时。占了37%。捎带说一句,这个表是罗斯蒙特的阿牛巴流量计。

我认为你的理解是对的, 但是你说这个值很大是什么意思? 一方面你是不是单位看错了另外来讲一个流量计也有个试用范围,如果真的很大是不是意味着在当前环境下不应该选用这个流量计