求:两台11kw空压机的工作电路

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 09:27:59
两台空压机的顺序工作电路,具体要求如下:
压低于24KG时,空压机1启动
10S过去后
空压机2获得电源(但要求空压机2在低于25KG时开关已经闭合)
两台空压机在气压满足28KG时同时停止
要求:如此循环往复工作空压机工作电路

1.如果机器控制器内部有联控通讯功能,找做空压机服务的可以直接联机控制。
2.如果机器控制器内部没有联控通讯功能,装两个压力开关
空压机1用压力开关A,空压机2用压力开关B
A设定低于24KG动作,压差设定4KG(就是28KG停止)
B设定低于25KG动作,压差设定3KG(也是28KG停止)
当A动作时同时启动时间继电器(继电器直接串接在空压机2的接触器线圈上)
这样可以满足你的要求。

有的空压机控制器内部带有联控通讯功能的。请咨询空压机厂家售后服务部门。

不带压力自动起停的机器 11KW 如此大费周折 我算是服了!早知道有这个节能概念 就去买变频的了

两台机组同用一个压力开关,空压机2加一个延时时间继电器