请教-启动空调制冷总开关跳闸怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 16:11:59
我家两个挂式空调,均是格力的,客厅1.5匹,卧室1匹,已经用了5年了,从没有坏过,两个空调都是15A的漏电断路器开关。20号一场雷阵雨过后,晚上卧室的空调漏电保护器一启动就自动跳闸,强行打开的话总开关便跳闸,我家总开关是32A的漏电断路器,当时以为是卧室的空调短路器坏掉了,就买了一个换上,结果还是跳闸,马上想到可能是空调被雷击坏了,联系了格力的售后,他们来人拿表测了一下外挂机,发现没有漏电的地方,同时让我停掉了家里所有运行的电器,然后把总开关的两条线拆下来避开总断路器直接挂到上行的两条线上,然后让我打开卧室空调遥控器,此时空调运行正常。于是他们说是我家的总开关灵敏度下降,让更换一个。今天我就买了个新的正泰32A的重新换上,结果还是一打开卧室断路器总开关就跳。后来干脆不用卧室的断路器,直接把空调线插到插座上,结果总开关强行关闭,根本不让打开。请问高手,究竟是哪里出了问题?会不会是空调坏了?还是家里电路问题?今天来我家安装总开关的人都说是空调的问题,天那么热卧室空调不能用,怎么睡觉啊,望高手解答!
就一楼朋友的答案进行补充,我家里没有同时开着很多电器的习惯,并且这次跳闸别的电器使用都没事,包括客厅的空调也是没任何问题,就惟独卧室的空调,一但开启就跳闸,如果是漏电的话,那么应该是哪里漏电呢?这方面我真的什么都不懂,请朋友们回答的详细一些

再就是我上面打错了,我家两个空调开关都是20A的漏电断路器

首先你要确定两个断路器带漏电保护,本身空开不等于漏电保护。
再就是怀疑启动电容挂掉了,可能性极小。我更倾向于漏电。

还是找修空调的吧,怎么看都像是空调漏电。
要不就再等两天,等外机水干了自己就好了。

你家的线路存在漏电现象,可以用摇表测你家的绝缘电阻,就可以知道了。

因为一旦用电过多,安全闸就会因承载过大而跳闸,这是一项安全的保护措施!

有可能是用电线路出现故障