我们厂宿舍空调加在一起总功率130KW要用多大的断路器,和电线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 05:28:53
空调都是220V,电用三相交流电!

不论按照三相平衡负载2A/kW计算,还是按照单相负载5A/kW计算,分配到每个单相上的电流都是200多A,因此断路器至少应该不小于250A,而电线则应选用40平方毫米的铜线为宜,最小不得小于25平方。

用3x250A断路器,线为3x50平方。

最小也的用400A 的哦,开关就几个额定电流,想用303A的也没有呵呵

250A的断路器