电梯运行时,外召再次有信号输入产,电梯到站后不能开门?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 00:31:45
是一个两层两站的电梯,比如从一楼到二楼时再在一楼按下去二楼的信号,电梯就不能正常运行,反之在运行时如果没有再次收到信号就可以正常运行,求各位高人指点,富士的变频,蓝光的板
换了板子试了下,问题还是这样,我想应该不是板子的问题,那跟版本有没有关系?因为板子有升级过,还有我忘了说一点,现场一共有四台,单通的三台没有这样的问题,唯独这台双通门的电梯不行。 光在轿厢里面操作是正常的,只有在电梯运行时再按下外召的按钮,电梯能到二楼,抱闸动作后就是不开门.

板子程序有问题吧?或者哪有地址冲突

版子应该没有问题,查一些按钮的接线吧。

也可以这样试:把外部召唤线全撤掉,单试控制柜,明白了吗?

检查下开关门运行时间,可能有中OP故障吧,

最好在机房看下,开门接触器那时有没有吸合

蓝光刚升级的大都会出现OP或CL故障,把时间调大或小试下,一般我都是弄在8秒

一楼外呼接线是不是碰到消防开关了或者是梯锁,理清这个线,一般不会有其他问题.