空调运行时电流缓慢增大

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 06:29:59
我公司有几台3P美的分体柜机,电源额定电压380V,我们公司的电压有400V左右,在启动后运行几分钟压缩机就热保护了,压缩机摸上去烫手,电流由刚开始的5.6A缓慢上升到10A左右,压缩机就保护了。请问是什么原因?室外机的散热片清洗过。

压缩机问题吧 ,我今天也碰到一台,换压缩机了,感觉还可以

几台都一样吗?那一定是电源问题,不可能几台同时坏。

如果是400V的电压,应该问题不是很大,因为空调对电压的要求应该有波动范围的,说明书上会有。启动后电流逐渐上升,压缩机摸上去烫手,那就不好说了,蒸发压力大了?还是缺相运行?还是空调本身有问题?然后再查一下,氟利昂的压力是多少?

以前是好的话!突然几台有问题!可能是主线相反了,把每台的相调下试试!