水泵的扬程与大气压

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 04:04:26
实在是搞不懂水泵的扬程与大气压的关系。

都说水泵的扬程分为吸水扬程与压水扬程,吸水场程受大气压的限制,最高10米,压水扬程受水泵驱动电机功率限制。水泵的扬程=吸水扬程+压水扬程

那么扬程如果太高,水泵干嘛还要分级呢?保证吸水扬程在10米以内,根据压水扬程来计算电机功率,适当留部分余量不就可以了吗?

或者这样问吧,要求的场程和流量一定时,选用多级水泵与单级水泵各有何利与弊??区别是什么

按照问题来回答吧,不要答非所问哦~~~~

选水泵,如果你水泵安装高度在水面之上,就要考虑吸程,一般水泵安装高度不高于水面4米,这个是需要计算的,

如果不是安装在水面以上,那不要管什么GOUPI吸程,就管扬程,能打多少米高就好了!
水泵的扬程=吸水扬程+压水扬程 ——这个公司是狗屁理论,不是实用
一般,60米以下单级泵都能达到。
叶轮的大小决定扬程,之所以用多级,因为小流量,高扬程时候,多级泵的叶轮小,效率高,多级叠加起来,就可以了,用单击泵,效率偏低
买泵的时候,主要是看价格啦,如果安装位置不够,只能买立式的啦~~

也就是在国内才这么推行多级泵

你好,我来说几句个人观点:

1.提问:都说水泵的扬程分为吸水扬程与压水扬程,吸水场程受大气压的限制,最高10米,压水扬程受水泵驱动电机功率限制。水泵的扬程=吸水扬程+压水扬程
一回答:你说的就是所谓的吸程和扬程,对于开式水系统,水泵的入口端有一个大气压也就是10米的默认压力,就是说理论上水泵可以把低于入口10米处的水提升上去(不考虑局部和沿程损失),如果水泵入口端是正压(形象的说水泵低于水箱液位的情况)那么就不需要考虑损失.这里要引入水泵出口压力这个概念,水泵扬程和水泵出口压力是两个概念:水泵的扬程=压水扬程,水泵的出口压力=水泵扬程+水泵入口压力(如果水泵入口端是负压就可以理解为水泵出口压力=水泵扬程-水泵吸程)

2.提问:那么扬程如果太高,水泵干嘛还要分级呢?保证吸水扬程在10米以内,根据压水扬程来计算电机功率,适当留部分余量不就可以了吗?
二回答:这个问题没有看明白:-P 不过多级泵的功率其实是按照每一级的功率叠加的,一般可以把单级的轴功率乘上级数,再换算成P1来选配合适的电机功率.

3.提问:或者这样问吧,要求的场程和流量一定时,选用多级水泵与单级水泵各有何利与弊??区别是什么
三回答:一般主要看应用的场合来选择合适的水泵,一般来说多级泵用于流量较小,扬程较高的场合,例如水处理RO泵,生活给水泵,大楼高压消防泵等;而单级泵主要是用于大流量扬程不是很高的场合,例如空调循环水,河水提升泵,中水回用等.
小流量高扬程场合用多级泵,主要是多级水泵在小流