电机热继电器整定问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 08:35:34
我看书上和很多人都说热继电器整定大概是在电机额定电流的1.05-1.15倍.可上次碰到个工厂的技术员说越大的电机整定倍数也要相应的增加
我想请教下,关于整定倍数是否和电机额定功率大小有关,比如3KW我整定1.15倍,那10KW的电机我的整定倍数需要加大吗?

不需要加大,稍高于额定电流即可

你3KW的电机可以配7.5A的热过载继电器,10KW的配25A左右的就行了。

回答即可得2分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励20分2倍左右

无需加大,比恶定电流大三至五安就行,调太大了容易烧电机