有功电量问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 02:04:04
我厂装了台无功补偿柜,现在出现了反向无功电量多,这是过补现像,请问这种情况会出现有功电量增加吗,从安装上补偿柜以后,反向无功电量多,我 个人认为有功电量也增加了,请问会出现有功电量增加吗?,回答满意继续加分的

由于你没有将有关的数据说明,如反向无功增加了多少?过补偿的功率是多大等等,而这些对判断所用电力变压器的有功损耗是否增加极为关键.
从严格意义上来说,电力电容器只要投入运行,就会产生有功损耗.
但是此种损耗的量是有限的,一般的电容器的有功损耗都在其标称容量的万分之五以下,可见其数量是不大的。
再者说,你没有说明无功补偿装置有故障,那你所说的反向无功电量增多,只能是由其投切过程时间稍长而来的,其量也必不很大。

无功补偿柜会把一些无功电量反馈回变电站,为电站节省电能,也就等效于为你的工厂节省电能,反无功越大,表示你反馈回去的电量越多,是件好事。
你看看下面的链接有助于理解: