家里有个小型冷库,是风冷半封闭压缩机,里面都是放冰棒,昨天膨胀发跟压力控制器坏了,修理师父换了一个膨胀发,压力控制器没有换,师父说风冷机组没什么关系,以后出差再带个压力控制器回来换上就行了.可是现在机组工作时间是以前的五六倍,不知道是怎么回事,今天去买了一罐氯(13公斤)回来加,加了一半左右,机组制冷就很好了,可是到下午机组工作时制冷时间又要很长时间,我用洗洁精检了每一个接头,都没有漏的现像,后来我又加氯,不知不觉的气全加完了,可是现在制冷还是很差,以前用十几分钟库温就拉起来了,现在要两个多小时才拉得起来,而且冷气回到压缩机的那一头也不是很凉,以前是一头很热一头很凉的,膨胀发我也反复的调过,好像起不了什么作用.我那机组功率是3.7千瓦的,按理也用不了那么多的氯,现在搞不是明白是怎么回事,特急.
机组用了两年多,干燥过滤器没有换过,会不会跟那有关.

制冷量是多少大卡?压缩机是几缸?
压缩机的吸排气压力是多少?
如吸排气压力偏低,那糸统中还是有漏点。

首先氟利昂肯定是多了,不说你之前系统就有.就5P机而言有10公斤就足够了.另外:可能膨胀阀调整还是不当.过滤器可以检查一下.当然,最好还是请专业人员帮你.