为什么补偿导线补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 06:01:54

主要问题是补偿材料的热电势超过100度后,误差增大,在工作中,热电偶冷端温度不得大于100度,即使使用聚四氟乙烯或者玻璃纤维做绝缘护套,其补偿温度也不得大于100度,如果使用的是聚氯乙烯绝缘护套,其工作环境温度【热电偶冷端】不得大于70度。

  补偿导线是在一定温度范围内(0~100℃)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。

测温专家--佛山神港自动化回答:
不一定!!
关于补偿导线的使用温度,各种资料、网络上的介绍都含混不清,有鉴于此,本人在此对补偿导线的使用温度进行详细讲解.

关键词:补偿温度 耐热温度

1,我们都知道热电偶是利用温差电势进行测温的,但是,由于冷端温度和显示、控制仪表之间存在温度差,一般使用热电势和热电偶电势接近的廉价金属代替热电极延伸信号,这就是补偿导线,这一类补偿导线有:

1,铜-康铜 KC 补偿K分度镍铬-镍硅热电偶

2,铜-铜镍 SC 补偿S分度铂铑10-铂热电偶

这两种补偿导线属于补偿型的,主要问题是补偿材料的热电势超过100度后,误差增大,在工作中,热电偶冷端温度不得大于100度,即使使用聚四氟乙烯或者玻璃纤维做绝缘护套,其补偿温度也不得大于100度,如果使用的是聚氯乙烯绝缘护套,其工作环境温度【热电偶冷端】不得大于70度。

一些廉金属热电偶采用和热电极材料一致的导体做补偿导线,这一类补偿导线叫做延伸型补偿导线,它们有:

1,镍铬-镍硅 KX 延伸补偿K分度镍铬-镍硅热电偶

2,镍铬-康铜 EX 延伸补偿E分度镍铬-康铜热电偶

3,铁—康铜 JX 延伸补偿J分度铁-康铜热电偶

4,铜-铜镍 TX 延伸补偿T分度铜-铜镍热电偶

这一类补偿导线的热电势和热电偶完全一致,所以,在热电偶冷端补偿温度则不受限制,如果使用聚四氟乙烯护套,可以使用的环境温度为250度,玻璃纤维护套的使用环境温度为500度,如果使用聚氯乙烯护套则使