30千瓦的潜水泵用30千瓦的变压器可以吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 07:37:33
谁能给我回答啊

30KW/380V三相电的潜水泵电流约为60A,变压器没有标KW的,只有KVA,30KVA的变压器输出电流为43.2A,远小于电机的用电电流,要用50KVA的,输出电流为72A,这样就可以长时间用了!

我从另外的角度来回答您的问题:

在我们的工程实例中,发现潜水泵电机的工作电流,要远大于普通的陆上水泵电机,原因就是电机在水中散热很好,所以在设计是就是大电流的。

如果是普通的陆上水泵长时间工作,这个变压器容量都不够,何况是潜水泵?

结论:不行,五十KVA还可以

请问你是干什么用的?
是否是连续工作?
如果不是连续工作的话,那就没问题,就可以放心使用。

冗余度不够,连续工作的话变压器最好在80%功率工作

不可以。
楼主所谓30千瓦变压器型号是否应该为30千伏安?如是30KVA的变压器正常满负载电流45A左右,30KW水泵额定电流大概是56.4A;30KVA的变压器正常满负载24左右,正常变压器短时间满载可以超到120%的容量。