钢筋工进来,梁钢筋平法图看不懂,进来帮忙解释一下,谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 13:57:33
LL36(1)200*450
?8@100/150(2)
2?20;3?25
(0.050)
这个梁上边还写有2?20+3?16 3/2
请问这个应该如何解释啊?
如果这个梁总跨度为7米,两端都有暗柱,一端暗柱,轴线到柱端长900mm,另一端的暗柱为轴线到柱端长600mm,请问这个梁的钢筋应该伸入暗柱多长呢?箍筋加密区应该多长?料单应该是什么样呢?

LL36第36号连续梁;(1)只有一跨;200*450高20公分,高45公分;
?8@100/150(2)箍筋是用8厘一级钢筋,100/150加密区10公分加一个箍筋,非加密区15公分加一个箍筋,(2)用两支箍的箍筋

2?20;面筋两条20厘的主筋;3?25底筋3条25的主筋;

2?20+3?16 3/2
3/2面筋有两排,第一排3条除了上面说的2条20厘的外加多1条16厘的,第二排是2条16厘的;

楼上的说得都差不多了~
我补充一下:梁的钢筋应该伸入暗柱平法上面写明是大于等于Bw且大于等于400,一般我们做就是一个锚固长度就可以了,即LAE,
加密区,应该是1.5倍梁高吧!
如果还有什么要问的,可以给我发信息