10KV变400,容量160KVA的变压器.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 04:56:16
10KV变400,容量160KVA的变压器.二次侧额定电流240A,照明和空调测得最大单相电流145A,(因用电不均,有时会出现一点偏相)现要加35KW动力设备,按电流算145+70=215A,够用.如果按容量算,1.732*0.4*215=148.92KVA.变压器的容量按%80算,只有128.又不够,请问我应该怎么算?

不影响,容量在变压器的承受范围内,1.额定容量是160但实际的容量要比这个大,2.照明和空调最大单相电流并不是每时都存在,即使有增加,变压器允许短时间的过负荷,根据你说的这些应该问题不大,只要经常去查看变压器的桩头有没有过热,只要温度不高就没问题

可以用,正常变压器短时间可以过载至额定容量的120%。况且我个人认为你目前计算所得的148.92KVA,有将单相设备、三相设备混在一起计算的情况。

绝对可以用了,设计的本身就可以超20%的功率使用的,

按电流算