我家门厅的柜式空调,制冷过程中很正常,但是关机之后发现地上积了很多水。而且,正常应该外机旁边的排水管排水吧,可是外面并不滴水。请问是怎么回事呢?应该如何处理呢?如果维修大约多少钱呢?谢谢拉~

室内机之所以会漏水,有以下几种情况:
  1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。
  2. 排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
  3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
  4.热交换器滴水:
  1)热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水珠,落在接水盘外的水珠将滴入室内。
  2)空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。
  当出现室内机漏水的情况时,可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,应及时请专业技术人员登门处理。

空调室内机滴水,原因很多,但多是室内机由于安装不牢导致水平位置移动造成的。这不是什么问题,可通过调节空调后面的固定板两端的挂钩高低位置即可解决。如果管线是从右侧引出的,右侧应略低一些,如果是左侧引出的,应保持水平位置,这样可保证结漏水顺利排出。
另外,室内机铜管保温层破裂裸露、蒸发器太脏导致亲水性变差、接水槽排水口被堵、排水管被堵、管路缺氟利昂,都会造成滴水故障,应仔细排查解决。

多数情况是排水管形成气泡,水不流通了。开空调一段时间后,轻轻敲打排水管(与制冷铜管绑在一起的),看到关口滴水就好了。

很简单,要不是你的排水管接口脱落就是排水管堵塞了,或者就是过穿墙洞被挤压变了,导致冷凝水排不出去。