锅炉给水管道在正常给水时不响,当水泵停止时发生震动

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 16:56:24

共振了。
正常给水时振动没有达到共振频率,水泵停止时,水管里的水少了,振动频率发生变化。
可以通过增加或减少,水管的固定节点来解决。

属于不正常现像,有逆止门不严,当给水泵运行时,给水压力大于锅炉蒸汽压力,蒸汽返不到给水管道内。一但停止给水泵给水压力小于蒸汽压力,蒸汽倒流入给水管道,水与蒸汽的温差产生管道振动

这种情况多是给水管道上的逆止阀和给水泵出口逆止阀同时失灵。你可以通过如下方法判断:1、停止水泵后检查给水管道是否升温?如果升温迅速,则表明逆止阀同时失灵;2、停止水泵后,观察水泵是否反转?如果出现反转,也可以证明逆止阀失灵;3、停泵后用手动关闭水泵出口阀门,上述显现消失,证明判断正确。如果证明逆止阀失灵,可打开逆止阀,检查阀芯是否卡死。如果阀芯正常开闭,则证明逆止阀关闭不严,这样就得更化了。

一般这个问题是 水泵内有空气产生的吧,建议检查下看看