变压器同名端问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 05:56:08
如果将变压器(220/110)的一次侧和二次侧的两个同名端连接起来,那么在变压器的另两个同名端会输出相减的电压,即110V,要是降异名端连接起来,在另两个异名端将输出相加的电压,约等于330V。我的问题是,如果将两个同名端连接起来,那如果负载还是接在二次侧,而不是另外两个同名端,负载两端的电压是多少?怎么得到的?

如必须要实现你的怪问题,首先得满足二个条件:1.必须是同一鉄芯上同时缠绕二组一次侧(初级)和二组二次侧(次级)。2.必须是一次侧的二组线圈串/并联(就是你所讲的同名端等连接),或二次侧二组线圈串/并联(所谓的同名端等连接)。方能改变输入/输出电压。否则在不能达到预期目的的同时还有危险及隐患出现。

您的意思是,这个变压器的一次线圈总是接电源的,仅仅是把二次线圈的一个端子搭接到一次线圈的某一个端子上而已,负载还是接到二次线圈上,那么二次线圈两端的电压仍是110V,因为一次线圈是接的220V的啊。变比没有变啊。
这与通常的变压器不同,一次与二次之间不是隔离(绝缘)的,而是有电的联系的,会有触电的危险(如果二次是搭接到一次的火线端的话)。二次的两个端子中,也不是可以随意把一个端子接地的,甚至根本不能接地。因而没有实际应用的意义。

楼主的作法实际上就是将原来变压器不相连的一次和二次侧用导线将它们的其中一端连接起来而也,从“变压”这个功能来讲,是不会有改变的。改变了的仅仅是一次侧和二次侧没有隔离开了,电路上相当于共地。

110V啦 和没接在一起时是一样的 只是这个变压器就不算是隔离变压器了
也就是说 你如果碰到其中一个线头而脚下不绝缘的话 就会触电 OK?