请教配筋图中,如KL1(2)...中的"(2)"是什么意思?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 03:35:01
梁上的数据,有看到如KL4(2A)..L3(1)...等等..这代表什么意思?
请大侠赐教..谢谢
还有就是Φ8@200(2),Φ8@100/200(2),和是表达什么意思, ,还WKL4...中W带表什么?
下面的大侠说所的2支箍是怎么回事,能否有人解释下.??

KL4(2A):框架梁4(4为此梁的编号),共两跨(2代表跨数),并有一端为悬挑(A表示一段端挑,B表示两端悬挑);Φ8@200(2):这个表示箍筋类型,箍筋为8mm一级钢,箍筋间距200mm,箍筋采用2支箍,2支箍也就是像“目”这样的形式。 WKL4中W是屋面的缩写,WKL4就是表示“屋面框架梁4”。2支箍就是两个“口”箍筋绑成的“目”,叠加一下而已。

KL4(2A)..L3(1)...03G101图集有解释,数字表示跨数,A表示一端悬挑,Φ8@200(2),Φ8@100/200(2),(2)表示箍筋为2支箍!

一般的配筋资料上都有吧。L是梁。KL是框架梁。4是标号。2A是代表2跨一端悬挑。,2支箍的意思是你在一个表面只可以看到二根箍筋。

介绍一本书给你03G101-1,你说的所以问题都有,非常的有用。

双肢箍就是梁截面上有2排钢筋