煤矿炮采工作面选择电缆的型号和截面

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 09:27:14
有一道题是这样的:一条电缆的负荷是九台炮采工作面设备,总额定功率为126KW,电缆长400米,请选择该电缆的型号和截面?
请懂的朋友给计算下,列出计算公式了,急,感谢了

我先纠正一下上面这位先生的回答
看了上面这位的回答,我把煤矿工作10多年的经历全忘了。
好笑,真好笑。
一看就知道不是煤矿电工
起码的要求都不懂,煤矿井下石严禁使用铝芯电缆的!!!
我先给你算一下126kw设备的电流大概=145A(我是按照660V计算的)
我也不会细算,反正使用70平方的UCP电缆足够了。

P=126KW
S=126/0.75=168KW
I=168{000}/(1.732X380)=255A
简单算法,400米不算长。用YJV22-3X120铜芯电缆做主线足够了。铝芯考虑150的稳当。