我们小区3相5线供电,每到7点多1-6单元的1-2层的所有住户家里的带漏电的开关都会一起跳,但总闸不掉线电压平衡,但相电压波动大,a相270v.b相214.c相204,有时候b相会掉到194v,1-6单元都是从一个开关柜分出去的,共分出去6根电缆,一个单元一根,一相带2层用户共6层楼,A相带所有单元的1-2层,b相带3-4层,C相带5-6层。为什么总是所有单元的1-2层住户跳闸呢,并且都是自己家的跳??求大家帮分析下谢谢了
我们找到供电局来看了,把我们的总闸拉掉后测量电压正常,一合上闸后就A相电压升高,晕啊,并且这个柜子带的都是居民电啊,什么设备也没带,6个单元住户一样多,应该和偏相没什么关系,多给想想谢谢

这是建筑电气,可惜小弟学艺不精,不是太懂

你的问题还是换个类别去问吧,你都那么急```赶紧吧。建筑类的很少有很懂电工学的```

相不平衡。估计B相所带负荷过大,所以电压下降严重。A相所带负荷最小,电压严重偏高,漏电开关跳闸。尤其是7点过后,空调启动后,加重相不平衡,造成A相住户全部跳闸。应重新对A、B想所带负荷进行分配。