断路器上口电压正常,用万用表测量相间电压为420V,相对零为220V,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 20:47:44
但是盘柜电压表上显示A相电压为零,B\C电压为420V,盘柜上断开指示灯和储能指示灯同时闪动,过一段时间以后,断路器上的READY会由不正常变为OK,然后电压显示也变正常了,但是一合闸就又回到A相电压为零,B\C电压指示为420V的状态,谁能给我解释一下为什么啊?断路器是西门子的,带摇把的

A相应该是缺相

有不太严重的故障,所以断路器断开一段时间后再次接通,但是故障没有排除,所以再次断开
应该是A相有漏电吧,其他还正常啊

“一合闸就又回到A相电压为零”有可能内部接触不良导致的。检查接线头和断路器内部触点。

电压表的转换开关可能坏了!

检查下断路器,和保险丝