一台160KW电机变频启动,一台37KW电机,一台20KW电加热器,何在一起总功率217KW,请问vv型95铜芯电缆是否够用,若不能用,该用多大电缆

理论上足以够用
建议你查一下相关电力手册

不够用~120平方的差不多~主要是现在没纯国标电缆~

啊 说实话 我感觉 120的也不一定行!~ 现在的质量.....建议150的 因为现在质量9折的都少的可怜!~ 电缆业的现状!~