同时开两台空调就断电,但不是跳闸,插一下电卡就又好了。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 07:43:35
家里刚装了台空调,同时开就断电,可去看电表箱没有跳闸,拿电表插一下就又好了,不知道是什么原因,要是负荷过大不是该跳闸么?请高手解答一下啊,谢了~~~
是那种插电卡的电表,要先凭购电证和电卡去买电,输到电表里才能用

可能是空调的“低压保护”功能自动停止了
现在的漏电开关是在漏电时、或超负荷时会跳闸的,你没有漏电、两台空调的负荷也没超过其负荷时,那不跳是正常的。
但是,如果你的线路较细,接空调这类大功率用点设备时会产生较大的电压降,尤其是起动时,电流是正常的5到7倍,有可能出现压降太大而空调保护停机。
解决方法:
1、最彻底当然是更换足够粗的优质线路,减少压降和线损
2、安装变频空调也是一个办法,起动电流要小,且可以低压起动,没有频繁起停。

空调在起动时电流很大的,家里如果电器多就受不了了,你可以选 起动一台等会在起另一台。在一个就是你家的电表太灵敏了。

楼主讲得不详细,你们那电表是什么类型的电表,看你还得插卡,难道是电子预付费的电表吗?

建议LZ买个稳压器
这样对电器也比较好
一直跳不太好