电厂机组黑启动的时候怎么合发电机出口断路器,高手进啊。谢谢解释下!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 04:55:04
电厂机组黑启动的时候怎么合发电机出口断路器,还有就是测不到网频怎么把机组开起来,高手进啊。谢谢解释下!!

测到网频电网就带电了那就不叫黑启动了,
黑启动是全部机组与电网解裂了,
第一台机组升压频率到正常直接合闸,因为网上不带电,第一台一般是厂用电不大的(比如水电,水电厂用电通过保安段用柴油机蓄电池供电)然后向第二台机组提供厂用电,第二台就可以自动同期正常启动了,依次逐渐恢复整个电网

无压合或现地手动合