在楼顶一间90平米左右的房间,内有3台电梯控制器,每台的发热量约为2000卡/小时,请问如果配一台7KW的空调(约为3匹)可以吗?如何根据每小时的发热量计算该配多大的空调?

配一台3P的空调实在太小了。
建议你选择5P的吧。
由于顶层本身就热、在加上电梯散热、那么你的3P明显是不够的。
我们经常给电梯的机房做保修和保养。
建议你装5P的吧!!

按250~300大卡/立方米配

温度达到就OK了,得实际操作一下。

电梯控制间,如果通风好都不需要空调,电梯控制柜能受59度都是正常允许的。
所以你要是安个3P的让他通点风更没问题了。