暖通与空调

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 03:45:07
空调主机出水温度18度,回水温度22度,还有冷气吗?
大家好:
我现在亲身经历一个工程项目,建筑面积约53000平方米,使用面积约47000平方米,框架玻璃幕墙,地下一层,地上四层共五层的陶瓷卫浴产品商场。在2002年调试开机运行水温度达到设计的出水温度7-9度,回水在11-13度的范围,主机制冷量为2200冷吨,以前的空调效果非常好,到现在为止冷疑器其中通过爆的除垢处理,,可现在冷却出水在高温气候时达到36-37度,主机一直工作,冷冻出水温度也一直在17-18度,回水一直在22度左右,室内温度也不算很热,请大家一起能提个好的参考,共同学习,共同研讨。

有,你只要不房间不要除湿就可以,再就是看你房间要的温度,如果房间要求温度是28-29度那还是可以的,要是要求低温就不行,因为你出风口的温度就达到25度左右。

几乎没有了

首先要明白:
根据共建节能标准,夏季设计温度通常为26℃。

试想想表冷器的工作原理,表冷器处理后的空气温度一般比供水温度高4~6℃,这一般是湿工况

像这种冷冻水达到18/22。。出风温度应该还会高一些。
因为水和风的温度差减小,将会影响到表冷器的热工性能。

所以 一般这样的情况,处理后的空气温度基本和室温相差不大,如果再加上室内回风,两者混合后,基本和室内温度一致。

所以 这种情况基本没有冷气。除非是全新风系统。

--------------------------------------------------------------------
比较感兴趣,关注此问题。。。

是制冷剂出了问题?
还是因为天气太热,负荷变大,而机组本身的冷量不够啊??