plc课程设计四层电梯

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 17:21:24
电路图,梯形图,语句表
越详细越好,好的会追加分的,复制粘贴的也可以,发链接也行,还可以发我邮箱470931210@qq.com

图书馆里面的书关于这个的有一大堆

大概如下:

FX2n编写的五层电梯程序
本文以交流双速电机拖动为例,分几个环节介绍PLC在五层五站电梯中的应用,PLC采用FX2N-64MR。
输入输出分配表下载
1、开关门环节
电梯的天关门存在以下几种情况:
(1) 电梯投入运行前的开门。此时电梯位于基站,将开关梯钥匙插入SA2内,旋转至开梯位置,则电梯应自动开门,人员进入轿厢,选层后电梯自动运行。
(2) 电梯检修时的开关门。检修状态下,开关门均为手动状态,由开关门按钮SB1、SB2实施开门与关门。
(3) 电梯自动运行停层时的开门。电梯在停层时,至平层位置,M140接通,电梯应开始开门。
(4) 电梯关门过程中的重新开门。在电梯关门的过程中,若有人或物夹在两门的中间,需要重新开门,可以通过开门按钮实施重新开门。现在都采用光幕或是机械安全触板进行检测,自动发送重新开门信号,以达到重新开门的目的。
(5) 呼梯开门。电梯到达某层站后,如果没有人继续使用电梯,电梯将停靠在该层站待命,若有人在该层站呼梯,电梯将首先开门,以满足用梯的要求。若其他层站有人呼梯,电梯将首先定向,并起动运行,到达呼梯层时再开门,此时的开门按停层开门处理。
(6) 电梯停用后的关门。此时电梯到达基站,人员离开轿厢,电梯自动关门,将开关梯钥匙插入SA2,旋转到关梯位置,电梯的安全回路被切断,PLC停止运行,电梯被关闭。
(7) 电梯自动运行时的关门。停站时间继电器T450延时结束后,电梯自动关门。停站时间未到,可通过关门按钮实现提前关门。
M102:自动运行时开门禁止;M100:开门辅助继电器;Y10:开门输出;M101:关门辅助继电器;Y11:关门输出。
开门环节梯形图下载 关门环节梯形图下载
2、层楼信号的产生与清除环节
当电梯位于某一层时,指层感应器(1KR--5KR)产生该层的信号,以控制指层灯的状态,离开该层时,该楼层信号应被新的楼层信号(上一层或是下一层)所取代。程序