空调加氟后细管起霜,粗管不凉是怎么回事啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 18:38:04
加多了压缩机坏不了吧

室外机有两个铜管,细管结霜是缺氟的表现,加氟利昂就可以解决问题。而粗管结霜是堵塞的表现,检查室内机过滤网和外机的散热片是否太脏,管子是否折弯,再就是用压力表检查一下压力,空调现在的气温正常运行时低压应在0.4-05个压力。加多了就放掉一些去,少了再补一点就行。

继续加,到细管霜融化,粗管凉,表压力0.5兆帕左右。

1.氟量不够,
2.油堵或冰堵
3.氟多则出风温度相对略高,温度下不了,制冷系统高压会高,容易烧坏压缩机.
(测电流值与机标示额定电流值比较,高则放氟,低则加氟)

大胆的往里加,直到粗管凉。错了管换,坏了管赔!