门口消防栓的事情怎么办啊,KFS什么都置之不理!岂有此理.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 14:59:55
终于期待拿房时间了,P颠P颠去验房,到门口傻眼了,在门口右手边(开门方向)立着比人还高的玻璃消防栓,离门不到一咋距离可以说贴着门很近很近的地方```~很是郁闷,去找物业物业也不管,工程部也没办法``这样的事情该找谁呢?老百姓买套房子不容易啊,门边立着消防栓有没有住户遇到这样的情况啊?门边一个消防栓,离门不到一公分,如果有什么火灾,水管接上了,住户的门就打不开了,试问住户如果逃生??人家连消防通道都要检查,为什么消防栓把住户门堵死了也能通过验收??把住户的生命做儿戏,试问这样的房子住着安心么???请问这样的事该如何解决,难道我们住户就该接受么?

你说的是地上式消火栓吧!按你说的这种情况是不可能通过验收的,可能是后建的。你可以找你所在区的消防大队(或支队)举报,让他们核实后给你处理。

这种情况可以找开发商或物业提供设计图纸,如果施工图纸上的消火栓就在门边,可以咨询设计人员,做设计变更进行修改。
也可以拿着设计图纸到消防部门去,咨询消防单位,考虑消火栓箱移位。
实在感觉不方便,与物业商量,自己把消火栓箱移一定的距离,保证门能全开就行了。但是要注意1、不能把消火栓箱移出本防火分区。2、消火栓箱的保护半径。

这个要找当地的消防局了,要不找自来水公司