关于欧姆龙的PLC的一个梯形图设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 00:35:24
各位师傅们好
想请教在坐的师傅们一个问题
是关于欧姆龙的CPM1A型PLC的一个梯形图设计

一台加热烘箱分上下两层,上层温度低些,下层的温度要高些.上下层之间是一活动铁门隔开,门的开和关用一台电动机M1控制,当门开到位后有限位开关断电,当门关到位后也有限位开关断电。烘箱上层顶部挂着的物体,物体也是由一台电动机M2控制上升和下降,当上升和下降到位后也各有一个限位开关控制断电.

具体控制要求如下:
1)手动控制时要求
将3位旋纽开关H开到手动挡后,按下SB1时门打开,松开后停止.按下SB2时门关闭,松开后停止.按下SB3时物体能上升,松开后停止.按下SB4时物体能下降,松开后停止.

2)自动控制时要求
将3位旋纽开关H开到自动挡后,如果上层的温度到了设置温度后,温度控制仪表的一对常开触点会自动闭合(注:这对常开触点是要接入PLC的输入端的).时间继电器A开始记时,延时5分钟后.门开始自动打开,当撞到限位开关1停止后.烘箱上层顶部挂着的物体才能开始下降,当下降撞到限位开关3停止后.门开始关闭,当撞到限位开关2后,时间继电器B(注:此时间继电器为PLC外部的时间继电器,并非PLC内部,因为记时的时间要根据物体的大小而调整,并且此时间继电器有一对延时闭合触点要接入PLC的输入端)开始记时.延时1小时后,门又开始打开当撞到限位开关1停止后.物体开始上升,当上升撞到限位开关4后停止.时间继电器C(这时的时间继电器是PLC内部的,记时的时间以后不用根据物体的大小而改变)开始记时,延时1分钟后,门又开始关闭,当撞到限位开关2后停止。这样整个控制过程才算完成。

3)因为公司现在已经选定了欧姆龙的CPM1A型PLC,I/O点数输入为18点,输出为12点.而且4个限位开关也只有一对常闭触点,没有常开触点.虽然我能用步进控制指令设计出梯形图来,但并且欧姆龙的CPM1A型PLC里没有步进控制(或称顺序控制)功能只能用一般指令设计梯形图

小弟是PLC新手,还望各位师傅们多多关照,这是公司给的电路控制要求,还望会PLC的哥哥,姐姐,师傅们帮忙设计下或是指点一二.不管是用过三菱的PLC,还是西门子的PLC,H或是日本松下的P

1 门开关,物体升降使用电机正反转控制的吗? 软件内部互锁,而且需要引入硬件互锁,因为只有自动和手动两个状态,不需要用三位转换开关H,用两位的就行了。
2 另外欧姆龙 CPM1A 有工程步进指令,使用类似于三菱等 。
3 自动运行 当温度到达后,应该加一个开始按钮,作为开始运行信号,按下开始按钮自动完成一个循环的控制过程 。引入温控仪的温度到达的长开触点进入plc是为了温度不到,禁止自动运行 ,这是你的设计初衷 。还有一点不明白,你实现的功能是物体在上面预热5分钟,然后在下面加热1小时吗?这个5分钟每个自动运行循环都得有吗??
4 限位开关 选用常闭点的原因??也可以,但是不符合使用习惯 。如果使用常闭限位开关的话,plc内部接受这些常闭限位开关的位,都应该用常闭软触点 。
升降物体应该使用带抱闸的电机,开关门,物体升降如果有速度要求,需要加变频器,等调速装置。
5 你使用时间继电器设置加热时间,做了一个简易的人机交互工具,节省了成本 。
6 缺少必要的设备状态指示灯,比如:物体此时处于上死点,还是下死点?门是关了,还是没关好,自动运行得有初始条件满足了才能按下启动按钮 。
7 用纯继电器完全可以实现你的控制 。可以不适用PLC 。
8 总体来说,你的设计是可行的 。自己编写程序就是了。
我看看吧,有空给你做个程序 。不过你没有报酬啊,不符合行业规矩 。

哈哈,就15分,建议你先画出不用PLC的电路图在来问,高手那有时间看完你的写的东西呀

其实这是个普通的控制线路,不用PLC也挺简单的。你最好是画个流程图。这样我们更加容易明白!

是啊
没时间看的