我想问一下,三相660V的铜芯50平电缆,送出700米外的设备,功率57KW,电压剩多少,如果计算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 01:49:22
单独的电源,是否能正常启动,

铜芯电线电阻率:ρ=0.0172,长度:L=700米,电线截面:S=50平方,电机功率57KW额定电流:I≈64A,求线阻:
R=ρ×(L/S)=0.0172×(700/50)≈0.24(Ω)
求每根电线电压降:
U=RI=0.24×64≈15(V)
电机运行正常时的终点线电压:660-15×2=630(V)
起动时的电压降就自已据此计算。