380V的电压15KW的发热管,分别用星形和角形接发,问分别电流的计算方法
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 04:37:25
发热管耐压为380V时:
星接法时发热管的实际负载电压为220V,比380V电压下降1.732倍,功率也相应下降1.732倍,即:15/1.732≈8.7(KW)
星接法的电流:I=P/1.732×U=8700/1.732×380≈13.2(A)
角接法的电流时:I=P/1.732×U=15000/1.732×380≈22.8(A)
您的意思是每个发热管的额定值为 380V 15KW,电流为I=P/U=15000/380=39.5A。电阻 R=U/I=380/39.5=9.62Ω。
那么,当接入三相380V的线路中时,△接法时,每个管处于额定电压下工作,相电流就是39.5A,而线电流为39.5×√3=68.4A。
Y接法时,每个管的电压为相电压 220V,相电流=线电流=220/9.62=22.9A(认为管的电阻值不变)。
接成星形的电流:
相电流=线电流
P=√3I线U线
I相=I线=P/√3V=15000/1.732X380=22.8A
接成三角形的电流
线电流=√3相电流
I相=I线/√3=22.8/1.732=13.2A
请问380V的电压1KW的发热丝电流是多少A?
185KW的异步电动机额定电压380V额定电流337A请问当电压350V时电流为多少?
电压380v,功率15kw,求电流???
70kw的电机,380v的电压, 能有多大的电流
·请问民用220V的电压怎么变到功率2.5KW 电压12V
12kw,36A的电动机,三项380V电压(交流)每小时消耗多少度
3KW电机380V电压流过的电流多少A?
已知电机的额定电压三相380V额定功率2.2kw如何计算额定电流
电压380v ,45kW电机,需要要用几芯多大的电线?应该怎么算?
22KW的电动机,额定电压380V,由于现有电压太高(420V)想串三个电阻应该多大的?