三相变压器的功率计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 02:32:27
三相变压器的四个表头显示的数据分别是380V 60A 60A 60A
请问如何计算它的功率?(请附带计算公式)
还有,功率因素怎么计算?
如果电流不同的话呢?比如 50A 20A 10A

所给出的数据,三相负载是平衡的。视在功率 S=√3UI=1.732×380×60=39490VA=39.49kVA。
有功功率 P=√3UIcosφ。P 可以从三相有功功率表的读数得到。现缺。
功率因数 cosφ,可以从三相功率因数表的读数得到。现缺。
有功功率与功率因数的关系如上面的式子。可以互求。
还可以 cosφ=P/√(P^2+Q^2) 。Q为无功功率。

视在功率s=1.732*ui=1.732*380*60
这为单相,三相S=1.732*380*60*3
功率因素μ=1/√[R^2+(Z/R)^2] cosφ=P/(√3ui)
P=1.732*ui cosφ=1.732*380*60cosφ

三相同理是3倍的单相功率