35KV变电站中35KV电源进线柜,额定电流怎么计算,断路器和电流互感器怎么选择啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 08:30:59
方案图是这样的,出线接3150KVA变压器,开关用的是1250A的,互感器为75/5 0.2S、150/5 10P20,电源进线开关用的是1600A,互感器为150-300/5 0.2S、300/5 0.5/10P20,请问是怎么得出的?

要根据开关下面带的变压器容量来计算。公式P=1.732UI*0.8。断路器的额定电流就按照公式中算出来的电流选,当然断路器的额定电流要比算出来的电流大一些。电流互感器的一次电流也和断路器的额定电流一样。二次点六一般都选择5安培。

这要根据变电站变压器的容量计算。电流=视在功率/(1.732*电压)

额定电流取决于变压器容量

电流应该大于1.5倍的支路额定电流
然后找书,查资料选择型号