工厂三项交流电表数均为850安,用多大的变压器才行?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 18:53:38

不考虑以后扩容的话,630KVA的就行。630KVA变压器次级电流为645A左右。考虑变压器经济运行、长远扩容等因素,选1000KVA的比较好(变压器经济运行区间负载率为40%左右)。前提是贵公司电价中不含变压器基本容量费(即每千伏安每月20元),如果有变压器基本容量费的话,选630KVA的就行。

可选用630KVA变压器,次级侧电流为:
I=P/U=630000/1.732×380=957(A)

选用630KVA变压器,次级侧电流为:
I=P/U=630000/1.732×380=957(A)