关于使用商品混凝土的最低标号?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 12:38:01
现在做基础的垫层,使用的是商砼,是否最低标准是C15,有什么依据?
是否商砼站有相关规定?还是设计院有相关规定?
C10是不是不能用来? 最低只能用C15?
请给简介精辟的回答 谢谢
现在的情况就是说,商砼站没有C10,只有C15。但是需要设计院给个变更基础素混凝土垫层由原来的C10变C15,但是现在设计院的意思是 我们没错 你要改C15给设计院拿出证明。

建筑地基基础设计规范GB5007—2002 8.8.2规定:扩展基础、垫层混凝土强度等级应为C10,混凝土结构设计规范GB5007—2002 4.1.2条文说明中解释:本条(4.1.2)对混凝土结构的最低混凝土强度等级作了规定:基础混凝土强度等级可采用C10。
现在你的问题估计是设计的是C10,但是你们想用C15的,我们当时跟甲方、设计,监理说,商品混凝土公司没有C10的卖,于是就用C15的。
设计用C10他没错,而我们要用C15也没错,因为没有C10的卖。

总结就是,C10可以用的,规范就是C10,但是问题是商品混凝土没C10的卖,所以我们最低也就是用C15的

最低标号为C10。
商品混凝土也就是预拌混凝土,按照国家规范 GB/T14902-2012《预拌混凝土》的要求,强度等级分为C10—C100,共计19个等级,最低C10,最高C100,每隔5MPa为一个等级。

商品混凝土的最低标:混凝土标号是指按标准方法制作、养护的边长为20cm 的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压极限强度,以kgf/ cm2
计。如500 号混凝土,其试件抗压极限强度为500 kgf/ cm2 。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长15 cm
的立方体试件为0. 95 ,边长10 cm 的立方体试件为0. 90 。
混凝土的标号通常采用150、200、250、300、350、400、450、500、550、600。《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ210 86)
(此标准于1997 年7 月1 日废止) 和《铁路桥涵设计规范》(TBJ2 85) (此标准于2000 年2月1 日废止) 均作如此规定。

地下工程防水技术规范GB50108-2001
4.1.5 防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15, 厚度不应小于100mm, 在软弱土层中不应小于150mm。

商品混凝土正常是没有C10的!

C10可以用,但是只能用于素混凝土垫层~~
如果是钢筋混凝土就没有C10这个标号,最低是C15;
是混凝土规范的规定~