临时用电是否满足电梯检验条件

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 01:50:21
《电梯安装验收规范》(GB10060-1993) 第八条 实施现场检验时应具备下列检验条件中2款规定"电网输入电压应正常,电压波动应在额定电压值±7%的范围内".那么使用临时用电的电梯是否满足电梯检验条件呢,请帮忙解释..谢谢
但某特种设备检验机构却答复说 国家没有规定 临时用电不能检验验收的规定 只要现场用电压表测试一下电压 波动值在±7%的范围内就可以了,请问哪位专家能提供一下 临时用电不具备电梯检验条件的具体说明 或文件等方面的规定呢!

调试电梯当然可以用临时用电。
  一般的工程,电梯安装都不会在最后完工,都要在竣工验收前安装并调试到位。这里就涉及一个问题:往往这个时候正式电不能接通。(主要是电老虎的事情,大家都有数。)因为正式电接通也要求竣工完成,具备送电条件,供电部门才能送电。因此,电梯的调试一般都拿临时电来用。
  临时用电满足电梯检验的条件:
  (1)电源取自至少是二级临时配电箱的上口,避免其他施工造成跳闸什么的对调试的影响,实际中还是起到一定作用。
  (2)尽量借用电梯正式电源箱和电缆,节约成本嘛,也不会造成截面不足的问题。
  (3)集中调试,尽量一个单位工程集中调试,比如一个楼座,不要太分散,调试周期尽量短。

要看电压的波动是否在规定±7%的范围内,波动较大的话,质量较差的电梯正常运行可能无影响,但是对其电气设备的使用寿命有影响!但如果是质量较好的电梯,电梯的有些电器设备会作自保护而不能正常工作!但是并不是绝对而是相对而言.

不行,现在规定一定要用正式电,

呵呵,你可以咨询你的电梯公司,如果他们关系不错,基本上没事的

不行,电梯国家验收时一定要正式电!如果是在小区还要有双电源!

不符合