混凝土结构物养护拌合用海水会使强度大幅降低吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/27 15:54:51
本人在对一段c20浆切片石安全防护墩验收时,通过回弹仪检测只有18-25.并且有表面起沙现象
但是在一年前在该地段防护墩刚浇筑完30天后,也是用同样的回弹仪检测数据30-35之间。无起沙现象。
经过询问,施工单位在养护期间基本是用海水,而非淡水。同时在个别防护墩浇筑过程中,因水资源问题,拌合用海水。
请问,做为同样是碱性的物质,这个现象会是混凝土强度降低的原因吗
谢谢各位,经过细查,C20的片石混凝土需要按照切体来进行验收,而非砼构件来验收
原来强度达到,现在达不到,1是回弹的点不同,C20的片石混凝土本身在存在强度不可能均衡,有石子的地方强度肯定高点,遇到砂浆这个部位,强度肯定要小点。
海水拌合,那他在30天后整体就会坏掉,而非1年以后在降低强度。

事大了,混凝土是否有在采购前与混凝土供应单位说明使用环境?
混凝土即是在养护期用淡水养护,在使用的环境中有大量氯离子等有害物质存在也会大大降低混凝土的使用寿命。
冻融也是对混凝土耐久性影响的一个主要因素

海水是坚决不能用于拌合混凝土的,赶紧补救吧,要不然,肯定是个豆腐渣工程,你所说的现象就是用海水拌合后,肯定会出现的,以后还会更严重,为了大家的安全也为了自己的前程,赶紧想办法!

海水不能用来做养护的,海水里的大量盐离子破坏了混凝土的水化过程
这是非常严重的问题。赶紧补救吧。

规范有明确规定海水是不能用来拌合混凝土的.