110KV变电所母线构架的高度是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 22:56:48
110KV变电所母线构架的高度是多少?

我看到有6m的 也有7.5m

哪个可以啊?

自己量一下不就知道了

7.5m,典型设计规定的,05年版

回答为什么不会被电死:
110kV母线一般采用支柱式布置,也就是说隔离开关基础的高度(3m)加上隔离开关本身的高度(1m)再加上隔离开关到母线下的净空高度(3.5m)就是母线距地高度,7.5米。母线门架距地高度约6米,加上支柱瓷瓶和母线金具的高度大约是1.5米。
量的方法有许多种,赚分的方法也有许多种,你说呢?

一般敞开式布置的110KV变电所,其构架高度大约是15米,设备顶高大约是3-4米。
封闭式布置的110KV变电所,其建筑物高度大约也是12米,在农村里少用,在城市里被广泛应用。

7.5m至少

楼上那位好幽默,不会被电死,,,,哎呀!我救了你命,给分

现在母线构架都是7.5m,出线构架10m