用接触器直接控制变频器的启动停止有坏处吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 06:27:02
接触器是控制变频器的二次回路。如果是一次的话,又有什么区别

千万不能这么做,因为变频器,变频器是不能在其一次回路,也就是变频器的前端加接触器的,因为,变频器正处于输出状态,突然断掉其前级供电,(就像一个人拉着你跑,突然松开手,你就会后倒下一样)会烧坏变频器的。
如果必须这么做,必须加连锁先停掉负载,然后短一次电源。
变频器前级都不允许加漏电保护的断路器,因为变频在工作的时候,本身就有漏电产生,断路器脱钩,会烧坏变频器的 。

变频器不允许多次断电在启动。如果用一次回路会造成变频器多姿断电启动。变频器会报警停机。严重时会烧变频器

变频器控制是不能接交流接触器的,就只要在进线端接只空气开关就行了。

这样的话容易烧坏变频器。不能是一次的

这样做很危险的不可以是一次的