工地上要施工,如何在一万伏高压电缆一米范围内安全操作?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 22:47:14
一万伏高压电线越经我家的房顶,房子正在施工中,第二层楼建筑中墙顶会经过380伏的低压电线,我亲自把它包好了,安全已经保证,现在我担心的是离低压电线上方约一米余高的一万伏高压电线,因为木匠做木模及房顶混凝土浇灌时,建筑施工人员站立后,头顶离一万伏的高压电线距离就不足一米了!我包380伏低压电时离一万伏高压电线高度约两米,没有触电感应。
现在的问题是:
假设在一万伏高压电线的朝下五公分(50毫米)的位置,用一公分(10毫米)厚的干燥木板拦隔开人与高压线,能不能安全?大家有没有这方面的办法或经验,请提供给我,谢谢大家了。

高压线下施工安全防护措施


1、施工前两天通知电力设施产权单位派技术人员现场核实指导,确认后方能施工。邀请北京电力公司专业人员现场监督下进行作业,作好各项安全防护工作。

2、高压线下施工作为重大危险源控制,项目部建立安全应急预案措施。此外,项目部及分包单位增加安全员人数。项目部安排A4-4~A4-7号楼及车库专职安全员10名。各分包单位均建立相应的安全管理组织机构,每25人配备1名专职安全员,作业班组长均为兼职安全员,并按每10人设置一名群众监督员;在高压线下施工时必须由专职安全员看护并及时向供电部门汇报。

3、项目部成立气象工作小组,负责与气象站沟通、收集天气预报信息、现场观测气象变化等。雷雨天、阴天、夜间禁止施工作业。如施工过程中出现乌云,立即启动安全应急预案,要求所有施工人员在启动应急预案后五分钟之内撤离高压线影响范围,施工机械在十分钟内撤离高压线影响范围。

4、施工现场在明显处设立警示牌,写明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。在施工现场必须有安全警示标志。

5、执行三级安全教育制度,并作好登记,变换工种,工序前应接受所从事工种、工序的安全教育。对进场的施工人员进行高压线下安全施工培训教育,让现场所有施工人员认识到高压线下安全施工方案及与电力公司签订的安全协议进行。务工人员进入工地按规定佩戴安全帽,进入高压线下施工现场的,在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用规定穿戴,严禁无防护设施进行施工。

6、架空电力线路保护区钢筋、模板、架木具等全部由人工搬运,严禁使用起重机械设备。

7、架空电力线路保护区内不得存储易燃、易爆物品,严禁人员住宿、办公。机械停止施工时要停放在架空电力线路保护区以外的区域。

8、混凝土施工前要充分了解天气情况,禁止在阴天或雷雨天施工。要根据混凝土浇筑方案、混凝土浇筑量、浇筑时间,协调安排搅拌站混凝土供应和人力、物力组织。

9、为了保证架空电力线路保护区安全施工,地泵、布料杆等设备必须接地,接地点不少于2处,接地电阻不大于1Ω,电工要全过程跟踪施工机械静电检测,发现问题及时汇报处理。施工期间发现异常或者检测出机械感应电集中现象,应立即停止作业,不得自行处理,必