ABB变频器如何设置参数

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 05:31:18
今天电工一不小心把参数恢复原厂值了,是PID电压AI1组控制,请教老师该如何设置哪些参数(除原厂缺省值不需改动的以外)
变频器ACS400 电机0.55KW PID控制风压系统(微差压传感控制器0-10V电压反馈)

变频器接线端子为

2-(AI1)模拟输入,可编程

3-(AGND)模拟输入0V

8- (DI信号公共端)

9-(辅助电源)9只和10短接

10-(DCOM1)和9短接再和16短接

12-(DI2)只和15短接

14-(DI4)

15-(DI5)和12短接再连接到接触器

16-(DCOM2)只和10短接

17-(RO1C)我们是光电开关经过PLC输出到这里

19-(RO1B)

设置参数为9902=6 9905=380 9906=2.5 9907=50 9908=1410 9909=0.6 9910=0.83 1003=1 1105=50 1202=5.0

1203=10.0 1204=3.0 1301=0% 1503=50 2003=7.4 2008=50 2102=1 2202=5.0S 2203=5.0S 2204=7.0S

2205=12.0S 2606=1

1001=1 1002=6 1003=1 1102=2 1103=1 1105=50 1106=1 1201=3 1401=4 1402=2 1503=50 1601=0 1604=0

2008=50 2105=0 2201=0 4001=1.0 4002=8.0 4019=1 4020=40%
手动9902=5能启动,PID却不能启动,哪里设置错误了吗?

设定9902 为PID 控制模式,然后看下接线

打我电话,我单位是ABB代理和售后服务中心。我身边坐的全是技术人员,但我不会。64320639

分太低。9902=6,后面还要设不少东西呢。