混凝土灌注桩

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 22:12:55
今天一个朋友告诉我在进行60米深混凝土桩灌注时正常,等到最后桩浇注完成,拔最后导管时有两棵桩出现一米到八十公分混凝土裹着导管一块出来,而且凝固了,请问哪位高手给讲讲到底是什么原因造成的呀。是水泥原因造成的还是导管原因造成的?同样的导管施工为什么别的桩又没事,再说浇注连续,是不是跟清孔有关系,含有什么化学物质呀?
可是跟着导管外侧出来的
不是导管内侧

混凝土不是凝固,是由于混凝土的坍落度过大或者过粘,粘在导管里了。
要不然你的桩不可能顺利浇注完毕。

这应该跟清孔没关系,最大的可能是首批混凝土搅拌时忘加或少加缓凝剂了,这么长的桩灌注必须要用缓凝剂的。
最上面的混凝土就是首灌混凝土,如果没加缓凝剂或缓凝剂加少了,时间一长混凝土就凝固了,凝固后的混凝土就粘到导管上随着提导管被提出孔外。

60米深?这么深等你浇灌到最后的几米时混凝土应该是凝固了,虽是连续浇注,但要概据浇注速度来调整混凝土凝结时间,这跟混凝土的凝结时间和你的浇灌速度有关系。

灌注时间过长(待料时间过长等)或在灌注过程中导管周围部分不返浆而并没有发现,致使混凝土粘结在导管外壁而凝固,如在灌注过程中不间断的提放导管不会发生此类现象