如题,OMROM的CP1H系的PLC,在调试的时候,怎样强制输出点。比如控制电机的,100.03这个点,强制输出1.我在那个内存里面使用强制,是灰色的,不能使用。
难道只有在程序里才能强制,不能像西门子S7-manager一样在变量表里在线,直接强制输出吗?

PS:菜鸟问题,初学OMROM。
PLC里面还没有写入程序,所以从梯形图里强制有些繁琐。楼下说的在内存表中强制,我就是按照这种方式强制的,而且可以确定是在监视的模式,右键强制是灰色的,不能用。

1.梯形图中强制。
在线状态(不管是在线还是模拟在线)下,在梯形图里找到响应的地址(如100.03),单击右键,选择右键菜单中的“强制”,里面肯定能强制。

2.内存表中强制。
在线状态(不管是在线还是模拟在线)下,必须是编程模式或监视模式,将内存表切换到2进制显示,在内存表上单击右键,选择右键菜单中的“在线”--“监视”,然后在需要强制的地址栏里单击右键,选择右键菜单中的“强制”,里面也肯定能强制。

此类专业问题,建议还是到官网或相关自动化论坛去问,能得到更好更全面的回答,也比较及时

OMRON的CX-ONE软件包中也有类似的变量表