急空调不制冷 急 急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 01:34:49
前几天移机了 用了二天 制冷还可以 现在不制冷了 早上看到外机和细铜管接头处有水。
请问: 不制冷什么原因造成的?外机和细铜管接头处有水正常吗?
还有移机时 会不会被做手脚了?因为买其它东西多 所以移机没收费 我担心他们在空调上做小动作 然后讲空调坏了 达到收钱的目的 有这种可能吗?
今天又看了 重新发一下 打广告的就不要进来了!!
前几天移机了 用了二天 制冷还可以 现在不制冷了 早上看到外机细铜管那里好多水。细铜管也是有点凉的。还有室外机也运转 可水管没水下来。
请问: 不制冷什么原因造成的?细铜管上水是冷却水吗? 还有移机时 会不会被做手脚了?因为买其它东西多 所以移机没收费 我担心他们在空调上做小动作 然后讲空调坏了 达到收钱的目的 有这种可能吗?
请大侠们 费费心 把所有问题都给我讲一下 急 急 急 谢谢

你先开机看看不制冷的同时外机的铜管是否有水,如果排除模式问题的话。那就是漏制冷剂了。移机的铜管比较硬再安装的时候容易造成扭曲出现漏洞。一定要查到是哪漏。要不加再多制冷剂也是白费。

你看铜管和外机接头处有油没 有的话就是漏氟利昂了 只能加

多数原因是因为移机或重装机的时候没有处理好没有了雪种了,要先查漏再加雪种。而且你说的那种可能性是完全存在的,这年头什么人都有信得过的人不多,

漏制冷剂了...移机的铜管再安装的时候容易造成扭曲出现漏洞。
先看看那里弯了..有没有把管子堵住...再用洗劫精加点水望那些管道连接的地方洒点..有没有气炮...