无功补偿器打在自动上不能自动补,显示000,打在手动上能补但指示灯不亮,怎么回事。谢谢高手

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 14:41:45

两方面原因:
1、负载太小,电流小,再经过一个 互感器,感应电流就更小了,仪器 感应 下限都没达到,所以不能识别。
2、选择自动时,若投一组,但是容量过补,又给你切掉,所以投不上去,你手动硬投,可以,我不知道容量,有可能过补,有可能是线没接对,所以灯不亮?

分给高点嘛

是不是没电流,负载太小控制器不能识别

将互感器两条线换接或将无功补偿器变比设置调到900以上

最大的可能就是你的控制器取样电流的互感器没接好。