西门子S7-200,只有一个点动按钮,控制电机,按一下启动,再按一下停止!请问PLC里面用的是什么控制?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 15:57:15

在网络1里 你可以用一个增计数器比如 增计数器号为c0 将计数器输入信号cu设为i0.0 计数器的给定值pv设为2 计数器的复位端R 使用计数器本身的常开触点设为c0
在网络2里 加一个整数大于等于1 对比值是c0 也就是上面我们用到的增计数器 再串联一个整数小于等于2 对比值同样为c0 再串联一个输出Q0.0 我们的单按钮控制启动停止程序就做完了 这是我第一次在网上回答问题 表达得不一定清楚 请见谅

只要一个按钮那就用置位与复位了,首先I0.0按下去由于P的存在接通一个扫描周期,Q0.0置位,由于扫描周期的影响,在更新触点的时候,已经在第二个扫描周期了,所以不被复位,再次按下I0.0由于上面的常闭断开,不执行,下面的Q0.0由于自锁,电流流过,执行复位,停止输出,由于扫描周期,更新触点在第二个扫描周期,所以不导通。

我可以用多个指令实现你这个程序,你要那一种吧。