10KV电力电缆 耐压打多少 交流直流各是多少

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 10:58:14

一般的做耐压实验是电力局初次验收时候做一般是1.3到1.5倍左右

首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。6/10KV电力电缆交流耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV,5分钟不击穿;8.7/10KV的电力电缆交流耐压为30.5KV,5分钟不击穿,直流电压则为73.2KV,5分钟不击穿。执行标准为GB/T12706-2008标准规定。

做直流的时候要小心,击穿的话就打坏了电缆。