空气型密集母线糟的温度最高能承受多高的温度(摄氐℃)?母线槽所用的绝缘树脂又能承受多高的温度(摄氐℃)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 21:53:21
低压3相380V配电系统中,4000A空气型密集母线糟内的导体(铜排)的温度最高能承受多高的温度(摄氐℃)?母线槽内所用的绝缘树脂又能承受多高的温度(摄氐℃)?当环境温度35℃,电流在2000A时一般有多高的温度,当电流增大100A温度会升高多少摄氐度?当电流达到满载4000A时温度会上升到多少摄氐度?有无计算公式可以计算温升?
现在有哪此些品牌的质量较好
因为空气型密集母线糟是2000年安装的老产品至今已有10年,因10年前也只有这些产品,现在这种空气型密集母线糟已淘汰不再生产了,但是4000A的母线槽现在只通过2200A时(环境温度为31℃时),导体(铜排)连接处的温度已达到104℃,所以母线排导体(铜排)应该出现接触不良导致温升较高,现在己很难找不到生产厂家维修,我都很清楚现在继续投入运行存在很大的危险,如进行改造更换新产品需要停电,那么生产车间需生产而又不能停电,所以我想清楚知道母线糟连续工作的温度是多少摄氐度?母线槽所用的电气绝缘树脂又能承受多少摄氐度?

答:南北→不是东西--续:改造维一的办法只能更新型换母线槽;如果采用分流改造是行不通的,因为用电必须经过计量装置才能接负载用电才合法,“用电缆 跳过密集母线 直接接到配电室开关柜里面”这样做没经过供电局的计量装置是违法的,视作窃电,被查出还将会被停止供电,取消用电资格,切不可以身试法哦!
现在母线槽经加装散热处理,母线槽温度已降到75℃以下了。

续 因为这段密集母线槽是10kv/400v变压器至低压总断路器之间,低压计量在低压总断路器的进线前端,在低压总断路器出线端后面分流是没有作用的。车间内部改造就更没作用了

教你一招很实用的老技术,母线槽所用的绝缘树脂最好不要用,高温下,绝缘树脂容易碳化,懂电的人都晓得 碳化了是要导电的哟,最好用玻纤布裹。
具体能承受多少高温你不需要考虑,用红外测温仪测量温度过高时就容易发生事故,不要有侥幸的心理。计算负荷只要能承受4000A的铜排就不要考虑温度,根据负荷一算,电流超过4000,温度计算的再准确也是没有价值的。

续:那你为什么不进行分流改造呢?电缆桥架应该有啊,用电缆 跳过密集母线 直接接到配电室开关柜里面。这样 停电也只是小范围内的停电,中间先布置好,两头一接,两三个小时就搞定,可以只停一个柜子。 100度还不出现问题啊?你还是小心点吧。反正出现高温就不正常了,而且是超高温了。。。当心!
qq:37258425

续:车间内部改造还算违法吗?你们是哪里哟?我又不更改计量表上段的接线方式啊