在空旷地方存储柴油怎样预防雷击

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 07:03:37

雷击油罐时,由于寄生电感和接地电阻的存在,当大量的雷电流通过接地
装置流入地下时,会导致油罐地电位抬高使油罐罐体带有高电位
(1)
接闪器
根据IEC62305《雷电防护》
用于储存液体的某种类型的建筑物,如能产生可燃蒸气或用来存储可燃气体,基本上都
是自我防护(完全处于钢体厚度不小于5 mm 或铝厚度不小于7 mm 的连续金属容器内,无火花间隙)的,因此不需附加防护。同样地,土层覆盖的罐和管道不需安装接闪器装置。
对于不符合厚度要求的油罐,应装设避雷针(网)。避雷针(网)应保护整个油罐。其
设计方法可根据需要选择滚球半径法、网格尺寸法或防护角法。
由于本方案设计的LPS 类型为I 型,其避雷针(网)的尺寸要求,根据IEC62305 为:
滚球半径R=20m,网格尺寸5×5m,防护角参见下图
(2)
引下线
对于需要安装避雷针(网)的油罐:
引下线间距和环形导体间距相对于不同类型LPS 的典型值
(3)
接地
根据IEC62305,油罐的环形接地体围成区域的平均半径r 应不小于L 1 的值,L 1 见
下图:
(4)
各部件的等电位连接
对于浮顶油罐,浮顶应进行有效等电位连接至主罐壳。需仔细考虑焊缝、分流器以及它
们相对位置的设计,这样可将由火花导致的可能的可燃混合物的任何点燃风险降至最低水
平。如安装有滚梯,应使用一宽度为35mm 的柔性铜等电位连接导线跨过梯子两边,在梯
子和罐顶以及梯子和浮顶之间进行跨接。如浮顶罐没有安装滚梯,应在罐的壳和浮顶之间设
有一个或多个(取决于罐的尺度)宽度为35mm 的柔性铜等电位连接导线。等电位连接导线应沿着浮顶罐的排水系统或者进行不能形成重入回路的布置。在浮顶罐上,在浮顶和罐壳
之间围绕浮顶外围每1.5m 的间隔处,应安装由不锈钢带构成的多重分流器。针对与雷击放
电相关的脉冲电流,只有在通过确保连接可靠性的测试和程序的证实后,在浮顶和罐壳之间
配装的充分导电连接方式才可应用。
生产设施外、地面上的金属管道线应每隔30 m 与接地终端连接,